Question Comment puis-je calculer si un UPS est suffisant pour mes besoins?


Je ne suis pas celui d'une personne bien informée en électricité, alors je vais essayer de mettre autant d'informations que possible.

J'ai un onduleur à montage sur rack de 1800 watts PRP 3050 RM (au total, j'ai 2 d'entre eux - en parlant d'un spécifiquement)

Je devais changer ses piles aujourd'hui, et cela m'a amené à penser que le système peut prendre en charge le matériel qui y est connecté.

* J'ajouterai les spécifications que j'ai pu trouver sur chaque site du fabricant avec des liens vers des PDF Sont actuellement connectés:

J'ai créé sur Calculateur de puissance Dell ESSA, une carte du matériel que j'ai:

Map of Rack Tower from Dell ESSA Site

  • Le total des AMPS utilisé est de 5,8
  • Les trois Dell ont chacun un bloc d'alimentation redondant
  • selon le site de Dell, cela signifie que chaque unité d'alimentation utilise la moitié des watts déclarés / nécessaires.
  • Chaque Dell est connecté à 2 UPS (les deux sont PRP 3050)

Q:

  • Les spécifications de mon UPS indiquent qu'il dispose de 8,5 Ah - cela signifie-t-il que je peux connecter plus d'appareils jusqu'à atteindre le MAX?
  • Que puis-je apprendre de cette information que j'ai fournie?

ajout d'un lien au calculateur de puissance suggéré par @amotzg http://www.jobsite-generators.com/power_calculators.html


10
2017-08-05 11:58


origine


Cette entrée de FAQ pourrait aider: superuser.com/questions/9946/… - amotzg
Si vous additionnez les watts utilisés par votre matériel et que la somme est supérieure à celle fournie par votre UPS, cela n’est généralement pas bon. - Der Hochstapler
Techniquement, cela dépend de la conception spécifique de l'onduleur, mais je ne le recommanderais généralement pas. Bien que vous puissiez travailler près de son maximum et réduire votre consommation lorsque vous déclenchez un étirement du temps de montée. - amotzg
Développer la conception des onduleurs: Il existe une sorte d’onduleurs passifs. Ils détectent les pannes de courant et passent rapidement aux piles fournies. Et des onduleurs actifs qui alimentent toujours les batteries tout en chargeant en permanence. - Hennes
Sur une note différente: Peut-il prendre en charge du matériel supplémentaire aujourd'hui (avec des piles neuves) ou pendant un an ou deux (avec des piles à nouveau presque remplacées). Planifiez pour le dernier cas. - Hennes


Réponses:


Si vous avez 8,5 Ah et dessinez 8,5 ampères, vous pouvez le faire pendant une heure. Inversement, vous pouvez utiliser 5,8 Amps pendant 32% plus longtemps ou environ 81 minutes. Vous ne devriez essayer que de tirer 80% de votre note maximale. Les batteries deviennent CHAUDES sous une charge de 100%.

Je serais inquiet à l'idée de fonctionner si près de la puissance maximale indiquée des onduleurs. Vous devez mettre à niveau le plus rapidement possible vers la prochaine taille disponible (en watts).

La formule pour la puissance en watts est très simple. Il s’agit des volts (pression électrique) fois les ampères (courant électrique). Ainsi, un appareil de 120 volts 5 ampères (puissance absorbée maximale) nécessiterait une alimentation de 600 watts.

Qu'est-ce que toute cette information vous fournirait? Calculez le total en kilowatts, puis multipliez-le par le nombre d'heures de travail quotidien (kilowattheures). Ensuite, multipliez cela par le coût au kilowatt, et vous savez maintenant ce que ce rack d’équipements vous coûte en électricité tous les jours.


4
2017-08-10 02:45





La première chose à faire est d’ignorer la plaque signalétique et de mesurer le tirage en cours. Demandez à un électricien de le faire si vous n'en avez pas l'équipement. Effectuez des mesures à la charge la plus lourde que vos serveurs subissent normalement. Il est surprenant de voir à quel point les chiffres réels (et généralement inférieurs) sont comparés aux spécifications du serveur.

Ensuite, assurez-vous que votre chiffre calculé n'est plus que moitié de la cote UPS. Bien que vous puissiez théoriquement tirer le classement total en Ah de la batterie pendant une heure, dessiner plus de la moitié de ce chiffre entraînera une réduction drastique de la durée de vie de la batterie. Idéalement, même rester en dessous du quart de la note.

Bien entendu, votre système UPS devrait également indiquer le courant maximum qu’il peut fournir. Veillez donc à en tenir compte également.


5
2017-08-10 04:39



Si vous utilisez un onduleur en ligne, rappelez-vous également que l’onduleur doit pouvoir fournir votre Commence le téléchargement. Mettre sous tension un bâti de serveurs (faire tourner les disques durs et les ventilateurs) consomme souvent plus de puissance que la "charge maximale" pour une machine en fonctionnement. Vous devez planifier cela en autorisant une capacité supplémentaire de l'onduleur ou en ayant une séquence de mise sous tension spécifique pour éviter de surcharger l'onduleur. - voretaq7