Question Quelle est la différence entre une PDU et une multiprise (120V, 15A)?


Je viens de parler à un représentant d’APC de la mise à niveau des UPS dans notre bureau. Elle a recommandé un seul onduleur intelligent à 6 prises de plus grande capacité pour remplacer les quatre unités Back-UPS que nous avons actuellement. Quand j’ai demandé comment elle recommandait de brancher tous les appareils actuels, elle a recommandé d’utiliser un APC AP9567 PDU, mais dit de ne pas utiliser de multiprise. Au début, elle a dit que je devais utiliser un PDU de marque APC, mais après m'être renseignée sur l'utilisation d'un PDU Tripp-Lite, elle a déclaré que n'importe quel PDU de marque irait bien.

La PDU APC mentionnée précédemment ressemble à une multiprise standard de 120 V avec une protection contre les surcharges mais aucune protection contre les surtensions. Mis à part la protection contre les surcharges (qui semble redondante si vous branchez l'onduleur), y a-t-il autre chose qui me manque ou une barrette d'alimentation (sans protection contre les surtensions) convient-elle?

Edit: Je n’en ai pas parlé plus tôt, mais nous n’avons pas de rack approprié, même si j’avais quand même l’intention de monter la PDU ou la multiprise sur quelque chose. Je suppose que je me demande s’il ya une raison particulière pour laquelle je devrais débourser jusqu’à 180 USD pour le PDU APC bas de gamme (qui ressemble à une multiprise pour moi), contre 20 à 30 USD pour un ordinateur portable. multiprise d'établi.


15
2018-03-20 21:21


origine




Réponses:


En plus de la réponse d’amcnabb, les PDU haut de gamme (bien que ce ne soit pas celui auquel vous êtes lié) vous donneront également la possibilité non seulement de surveiller (sur le réseau) le courant consommé pour chaque socket, mais aussi de couper et de rétablir l’alimentation de certains sockets à distance.


8
2018-03-20 21:33



Cela sonne comme une fonctionnalité très pratique! - rob
Oui, c'est très pratique, surtout quand il est difficile de mettre la main sur du matériel physique (comme dans un environnement couleur). - EEAA
Joe a soulevé un bon point concernant les "PDU notées" dans un commentaire sur la réponse de amcnabb, mais je ne comprends toujours pas ce qui différencie un PDU bas de gamme d'une barrette d'alimentation comme celle à laquelle je me suis associé dans ma question. Existe-t-il une norme ou une certification requise, ou est-il prudent de supposer que toute barrette d'alimentation avec les mêmes spécifications ou meilleures que la PDU APC (125V, 15A, 1875W, protection contre les surcharges) peut également être appelée PDU? - rob
@rob - actualisation des fonctionnalités de surveillance du réseau et compatibilité avec le montage en rack, les PDU sont essentiellement des barrettes d’alimentation. - EEAA
merci de confirmer mon intuition. Dans ce cas, est-il probable qu'APC (ou un autre fournisseur UPS autorisant l'utilisation d'unités PDU) puisse légitimement refuser une demande de garantie si j'utilise une multiprise au moins égale à l'unité PDU d'entrée de gamme du fournisseur? - rob


Une PDU se monte facilement sur un rack, tandis qu'une barrette d'alimentation risque de se déplacer. C'est surtout une question de commodité, mais en théorie, une bande d'alimentation déviée pourrait poser un problème de sécurité ou de fiabilité.


6
2018-03-20 21:26



J'aime beaucoup les PDU montées sur les côtés (verticaux) au lieu des unités horizontales, car elles n'occupent généralement pas d'espace rack qui serait autrement rempli de serveurs. En outre, tout remboursement de la protection contre les dommages matériels fourni par APC (en cas de problèmes / dommages liés à l'alimentation) ne sera probablement pas honoré si vous n'utilisez pas de PDU notées. - Joe
@ Joe: ce qui constitue évalué dans ce cas? Si je peux acheter une barrette d'alimentation d'établi avec une puissance électrique identique ou meilleure (125V, 15A, 1875W, protection contre les surcharges) pour beaucoup moins, qu'est-ce qui distingue une PDU bas de gamme? Existe-t-il une certification particulière que je devrais rechercher? - rob


J'ai trouvé cela dans les FAQ d'APC: Utilisation de bandes de protection contre les surtensions avec les produits Back-UPS et Smart-UPS d'APC. On dirait qu'une PDU est un peu différente d'une barrette d'alimentation classique.

Les protecteurs de surtension filtrent la puissance pour les surtensions et offrent une protection EMI / RFI   filtrer mais ne distribue pas efficacement le courant, ce qui signifie que   certains équipements peuvent être privés de l'ampérage nécessaire   fonctionner correctement, causant ainsi votre équipement connecté (ordinateur, moniteur,   etc) pour arrêter ou redémarrer. Si vous avez besoin de fournir des   sur la sortie de votre onduleur, nous vous recommandons d’utiliser Power   Unités de distribution (PDU). Les PDU répartissent uniformément l’ampérage entre   les prises, tandis que l’onduleur filtrera l’alimentation et générera des surtensions   protection. Les PDU utilisent et distribuent l'ampérage disponible plus   efficacement, permettant à votre équipement de recevoir le meilleur   pouvoir de maintenir le fonctionnement.


2
2018-04-08 19:03