Question Quelle est la dangerosité d'un sol de salle de serveur humide


Nous avons deux serveurs tour dans une petite salle de serveurs. La moquette est mouillée à cause de la glacière et personne d'autre ne semble vraiment s'en préoccuper, mais je ne suis pas trop heureux. Je ne suis qu'un modeste développeur, mais il semble que je sois plus concerné que les gars du matériel!

Est-ce dangereux? Quel est le pire qui pourrait arriver? Mon instinct dit eau + (électrique * allOfOurData) = dangereux.


78
2017-11-04 10:45


origine


Je pense que le tapis a été mis en place pour absorber l'eau ... - JMK
@ Heisenburg ... vous avez eu plaisanter. - tombull89
Donc, au lieu de résoudre le problème, il y avait tapis Mettre dans absorber l'eau. Le tapis sur lequel vos serveurs sont debout. Je ne même pas ... - tombull89
Si le tapis a été mis là pour absorber l'eau, vous devez mettre à jour votre CV. Cet endroit est une bombe à retardement. - MDMarra
Vous avez sûrement besoin de soufflantes à air chaud pour sécher le tapis. - dunxd


Réponses:


La moquette est un grand 'NON! NON!!' pour une salle hébergeant des équipements de grande valeur, en raison des risques d’incendie. L'eau l'est aussi, pour des raisons évidentes. Vous devez immédiatement appeler le service de maintenance et le faire réparer le système de drainage. L'eau pourrait vraiment causer des problèmes, informez immédiatement vos supérieurs et attirez leur attention sur le sujet.


70
2017-11-04 10:56



"mais ... mais ... la moquette est imbibée d'eau. Donc, pas de risque d'incendie!" Je peux juste entendre quelqu'un penser que c'est une solution jenius. - albiglan
n'oubliez pas le risque statique accru (ESD) de tapis. - RyanTM
@Ryan pas un problème lorsque le tapis est humide ... - meagar
Fire, ESD, Dust - Toutes sortes de raisons pour éviter les tapis dans la salle des serveurs. Parfois, même si vous êtes dans un bureau où il n'y a pas de place / budget pour faire une salle de serveur appropriée. Cependant, travaillez un problème à la fois (et l’eau est pire que la moquette - surtout si vous avez les deux à la fois car il faut aussi penser à la moisissure) - voretaq7
Si vous ne pouvez pas le vendre en raison des risques pour la sécurité liés à l'eau et à l'électricité, réfléchissez-y. Un tapis constamment humide est un terrain fertile pour la moisissure, la puanteur et bien pire. La maladie des légionnaires a été retracée jusqu'à la condensation accumulée d'un climatiseur. Je veux dire sérieusement, tapis humide n'importe où? - Bill


Personne n'a mentionné "pourquoi" l'eau dans une salle de serveur est dangereuse. C'est peut-être évident, mais juste pour le dire ...

Les salles de serveurs disposent de nombreux équipements électriques fonctionnant en courant alternatif ou continu. Généralement, ils sont bien mis à la terre, mais l’isolation est parfois défaillante ou un fil est pincé. Une personne touchant un potentiel électrique est protégée par sa peau ou ses vêtements (gants). Ceci fournit une résistance qui empêche un courant de passer de la pièce d'équipement à potentiel élevé à la terre. L'ajout d'eau à cette situation diminue la résistance, ce qui permet à davantage de courant de traverser le corps. (dans les formes AC et DC de la loi d'Ohms Courant = Tension / Résistance (Impédance))

Si vous êtes mouillé, une différence de potentiel de 60 V peut vous envoyer suffisamment de courant pour vous tuer. Pas 120V, pas 240V, 60V. Vous n'avez pas besoin d'un cordon électrique principal pour causer le court-circuit.

Pour continuer à battre le cheval ... Vous êtes probablement légalement autorisé à refuser d'entrer dans la salle des serveurs. Aux États-Unis, les réglementations OSHA et DOL peuvent s'appliquer à cette situation. La norme OSHA 1910.22 (a) (2) est ce que vous pouvez référencer. Non pas que ce soit une bonne idée de jeter les règlements OSHA, mais ils existent pour une raison.

Si vous devez travailler dans cet environnement, investissez dans un bon EPI (gants, chemise et chaussures) pour vous protéger. Mais sérieusement, c'est une mauvaise situation et devrait être corrigé.


55
2017-11-04 14:51



+1 Étant donné la taille des fusibles dans certaines salles de serveurs, il peut être illégal pour une personne d'entrer dans la pièce alors que l'électricité est sous tension (même les serveurs ne fonctionnent pas - vous devrez retirer les fusibles). Vous entrez dans un domaine où les réglementations légales existent et les ignorez. - TomTom
"Est-ce dangereux?" Toute personne dans le monde moderne qui pose des questions sur une pièce remplie d'équipements électriques / électroniques assis sur un tapis humide ou au dessus d'un tapis humide doit remettre en question son éducation. C'est pourquoi nous installons des prises GFCI dans les salles de bain. Se trouver dans une flaque d'eau et toucher un boîtier d'ordinateur sur un système mal relié à la terre et présentant un défaut électrique peut s'avérer mortel. - Fiasco Labs
La mort ou une blessure physique l'emporte sur la perte de données n'importe quel jour de la semaine ... - Fiasco Labs


Si ces machines sont directement sur le tapis (tapis dans une salle de serveur? Sérieusement?), Alors vous voudrez peut-être les soulever de quelques centimètres.

N'importe quel matériau non conducteur fera l'affaire - bois, pierre, plastique, mousse, peu importe.

À la rigueur, mettez du carton sous eux.


49
2017-11-04 10:55



Aucune idée pourquoi cela a été voté. À la rigueur, ce conseil n'a rien d'anormal. Pour être honnête, ils devraient être élevés malgré tout. - Dan
Bien sûr quand ? Demain ? Prochaine semaine ? Je lui conseillerais de les placer sur une sorte de support élevé DROIT LE F MAINTENANT. - adaptr
+1 pour le réalisme - certaines personnes sur ce forum oublient qu'il existe un monde réel auquel tout le monde est confronté, plutôt qu'une implémentation miraculeuse et instantanée de la solution parfaite. - dunxd
À quoi sert le carton sur un sol humide? Ne va-t-il pas simplement traverser? - jva
+1 - Je ne recommanderais pas du tout le carton moi-même, mais placez vos serveurs à au moins quelques centimètres du sol, surtout s'ils sont recouverts de moquette. Ils aspireront beaucoup moins de poussière et seront beaucoup plus heureux à long terme. - voretaq7


On a un couple de serveurs tour dans une petite salle de serveur.

Mettez-les sur une table.


29
2017-11-04 17:51



C'est le plus pratique des conseils ici, même si ce n’est pas la meilleure solution. - Levi Morrison
+1 pour avoir signalé l'évidence :) - DesignerGuy


Vous avez 100% raison de vous inquiéter, vous devez informer votre direction et lui recommander d'éteindre les serveurs et d'éteindre la salle jusqu'à la résolution du problème. Tout le reste est de la négligence.


21
2017-11-04 10:55



Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise? Vous savez, le genre qui gagne de l'argent? - adaptr
@adaptr, notez le mot "recommander". Pas "demande". - tombull89
@adaptr Oui il a / fait. De même, les systèmes qui n'ont ni eau ni tapis, et des systèmes redondants, évitent ainsi toute interruption du service. Quelque chose à propos d'une once de planification et d'une livre de solution ... - Chris S
Je pense que c’était plus un "Comment éviter d’être viré quand cela explose" réponse: lodge protestez maintenant. - Sorpigal
@adaptr - Avez-vous déjà été congédié (ou pire poursuivi) pour négligence professionnelle? Vous faites la recommandation par écrit à la (aux) personne (s) appropriée (s) et en gardez une copie. Si la direction ignore la recommandation et vient après vous lorsque tout explose, vous produisez la copie. - voretaq7


$ 10 indique que cela «fuit» parce que personne n’exporte l’unité de climatisation vers l’extérieur. Étant donné le son ad-hoc de cette configuration, je ne serais pas surpris qu’ils n’aient pas installé l’unité correctement. Cela signifie, bien sûr, que la pièce surchauffe également régulièrement.


13
2017-11-04 15:49



Court terme: peut-être raccorder un drain à l’unité. Une unité intérieure qui n'est pas optimisée pour refroidir le gradient masse d'air / température risque également d'être inefficace. Le refroidissement est un coût important. J'ai vu des analyses de planification des immobilisations de ces armoires nanodatacentres de grande taille coûtant beaucoup plus cher que la location de serveurs (installation CRAC / HVAC, alimentation sans compter les serveurs coûtant entre 50 000 et 1 000 euros pour seulement 1 à 5 baies). - Barry


Eteignez tout et allez au pub ... si on vous le demande, indiquez simplement que vous allez commencer à prendre les choses au sérieux, comme tout le monde le fera.

Choses à faire:

  • Se débarrasser de ce tapis
  • Un socle pour votre kit (ou un rack serait encore mieux si vous en avez les moyens)
  • Surveillance environnementale (température, humidité, etc. ou déshumidificateur si votre budget est limité)

Mais s'il vous plaît, pour l'amour de tout ce qui est binaire, ne quittez pas ce kit en direction de l'iceberg.


10
2017-11-04 17:35





Ummm. Comme vous l'avez dit Eau et électricité = MAUVAIS ... dans une salle de serveur = Dangereux ... Je préférerais bientôt tout éteindre pour le nettoyer plutôt que quelqu'un se blesse ... Est-ce moins cher à long terme .. Parlez à la "Responsable informatique" sinon montez plus haut ... c'est dangereux.


9
2017-11-04 10:55





Même si ce n’est pas un problème à court terme, la probabilité que cela cause d’autres problèmes, tels que la rouille, la pourriture des sols et des murs, en fait une nécessité. La première est pénible, mais la seconde pourrait vous obliger à quitter complètement la pièce pour la réparer.


7
2017-11-04 21:09



+1 Pour mentionner la corrosion qui était ma première pensée. L'eau d'un courant alternatif est essentiellement de l'eau "distillée" et n'est pas très conductrice de l'électricité tant que des ions de sel ou de métaux ne sont pas ajoutés, mais l'humidité accélère beaucoup la corrosion - Stein G. Strindhaug
Le bit "pas très conducteur" est rendu quelque peu discutable dès qu'il touche le sol car il y aura plein de choses qui y seront ajoutées à ce moment-là. - BCS
Si le tapis est au-dessus de béton, votre hypothèse sur l'eau distillée disparaît assez rapidement. - Fiasco Labs


Un mot: moule

Désormais, vous avez non seulement un problème de sécurité (risque d'électrocution) et de fiabilité (défaillance potentielle de l'équipement), mais également un problème de santé.

Document TOUT, signé et daté, avec photos. Commencez par alerter votre supérieur immédiat et, à défaut, montez dans la chaîne de commandement. Faites un enregistrement de chaque communication. Si nécessaire, consultez le conseiller juridique de votre société (si leur avocat indique qu'il doit résoudre le problème, il peut sauter). Si rien ne se passe toujours, allez à OSHA ou à votre équivalent local.

Puis, quand ils vous licencient pour avoir dénoncé des problèmes, apportez votre montagne de documents à votre avocat et poursuivez son procès en justice pour licenciement illégal.


6
2017-11-06 16:25



+1 pour suggérer de tout documenter avant le carnage. - NinjaBomb
Au Royaume-Uni, vous pouvez en parler à votre patron, mais vous êtes légalement tenu de le signaler à un représentant de la société en matière de santé et de sécurité. - Mark Booth