Question Cooling Server Closet - Aucune climatisation possible


Nous déménageons dans un nouveau bureau situé dans un vieil immeuble de Londres (Angleterre) :) et sommes en train de clôturer une zone de 2 mx 1,3 m où le routeur et l'équipement téléphonique se terminent pour pouvoir être utilisés comme armoire de serveurs. Le placard contiendra:

  • 2 commutateurs à 24 ports
  • 1 routeur
  • 1 modem VSDL
  • 1 bureau Dell
  • 1 NAS à 4 baies
  • 1 micro-serveur HP
  • 1 UPS
  • Divers postes téléphoniques mineurs.

Il n'y a pas de climatisation centrale dans le bureau et il n'y en aura jamais. Nous pouvons installer les conduits vers l’extérieur assez facilement - il n’ya que quelques mètres aux fenêtres, qui donnent sur une cour.

Ma question est de savoir si l’installation d’un ventilateur extracteur avec conduit vers la fenêtre devrait suffire à refroidir? Est-ce qu'un ventilateur d'admission et un conduit d'admission (de la fenêtre aussi) seraient nécessaires? Nous ne voulons pas laisser un vide dans la porte du placard car cela laisserait le bruit entrer dans le bureau. Si nous n'avons pas besoin de mettre une unité de climatisation portable dans le placard, ce serait parfait.

Le bureau compte environ 12 personnes. Londres est tempérée, la moyenne maximale en août est de 31 Celsius, celle de 25 Celsius étant plus typique. Le même équipement fonctionne bien dans notre bureau actuel (même bâtiment que le nouveau bureau, également sans climatisation) mais il ne se trouve pas dans un espace clos.

Je peux nous voir mettre un serveur tour Dell 2950 dans le placard, mais pas plus que cela. Donc, la consommation électrique soutenue dans le placard serait actuellement d’environ 800w (je suppose); peut-être à l'avenir 2kw.

Le placard aura un plafond et pas de fenêtres et sera bien isolé. Nous ne nous soucions pas de savoir si l'équipement est chaud, tant qu'il fonctionne et que nous ne l'entendons pas.


100
2018-01-18 13:05


origine


Pourquoi le vote négatif? Je peux voir pourquoi l'idée proposée n'est pas appréciée, mais cela n'en fait pas une mauvaise question! +1 pour contrer le vote inutile inutile. - Bryan
Par exemple, la machine virtuelle sur un ordinateur de bureau pour votre contrôleur de domaine? Que faites-vous pour que ce DC ne soit pas perdu? Vraiment vous avez besoin de moins deux d'entre eux sur des systèmes distincts pour la redondance. Il y avait juste un gars avec ce problème dans une autre question qui fubarait son seul contrôleur de domaine et devait reconstruire à partir de zéro. Je suis tout pour les solutions de budget ($ DEITY sait que nous en faisons assez ici) mais vous écrasez très bas dans le "oh @ #% !!" territoire avec cette configuration. Attention amicale, c'est tout ... - Bart Silverstrim
Les gens et le silence sont LOIN plus important que de prolonger la durée de vie de l'équipement. Suggérer un casque comme solution n’est que bizarre. - James Moore
Gardez à l’esprit que c’est simplement votre actuel installer. Il est fort probable que de l’équipement y sera ajouté au cours des prochaines années et que l’installation de la climatisation plus tard va être beaucoup plus douloureux que de simplement le faire droite pendant la construction initiale. - Adam Davis
Mon expérience de patrons qui vous disent que le silence (ou le coût ou coller avec "la place de Joe fou de PC bon marché"marque de serveurs à la maison parce que le patron est allé à l'école avec Joe fou ou autre) est plus important que d'utiliser le bon équipement changera soudainement leur avis quand une catastrophe frappe et non seulement décider que non seulement le bon équipement aurait dû être utilisé tout le temps, mais que sa votre faute que ce ne soit pas pour ne pas avoir formulé cela dans un langage qu’ils peuvent comprendre. - Rob Moir


Réponses:


Eh bien, réglons cela;

  • 2 commutateurs à 24 ports (par exemple, les Cisco 3750-E) peuvent générer 344 BTU / h chacun, soit 688 au total
  • 1 x routeur (disons un Cisco 2921) peut émettre 1260 BTU / h
  • 1 modem VDSL (par exemple, un Draytek Vigor 2750) peut émettre 120 BTU / h
  • 1 x ordinateur de bureau (par exemple, un Dell Optiplex 790 avec moniteur éteint) peut émettre 850 BTU / h
  • 1 NAS 4 baies (par exemple, un Netgear ReadyNAS Ultra 4 avec 4 disques de 2 To) peut générer environ 600 BTU / h
  • 1 x HP Microserver peut émettre 511 BTU / h
  • 1 x UPS (par exemple, un APC Smart-UPS 2200VA capable de gérer les ~ 1,2 kW que vous dessinez peut-être) peut générer 275 BTU / h

C'est 4300 BTU / h.

Vous disposez de 5,2 mètres cubes d’espace (moins les éléments qu’il contient). Par conséquent, sans perte de chaleur naturelle, vous devrez installer un ventilateur minimum de 29 cm avec une capacité de 900 mètres cubes par heure avec un conduit de 29 cm jusqu’à dans la pièce si vous ne voulez pas atteindre 42 degrés Celsius (la température minimale recommandée la plus élevée indiquée ci-dessus) à partir d'une valeur nominale de 20 ° C en 17 minutes.

Obtenez en gros une unité de climatisation externe capable de nettoyer 5 000 BTU / h - un ventilateur va sucer au sens propre et figuré :)


175
2018-01-18 13:55



C'est une réponse fantastique (mais pas ce que je voulais entendre! :) - merci d'avoir pris le temps d'analyser le problème. - JamesCo
Réponse vraiment technique et vraiment ce gars-là devrait installer cela pour vous. Mais je soupçonne qu'un ventilateur avec une vitesse régulée en température (et 1 ou 2 capteurs dans le boîtier) avec éventuellement une alarme sera utile. Parce que le Royaume-Uni est généralement froid pendant l'année, essayez de prendre de l'air extérieur, via un filtre HEPA, pour éliminer les particules de poussière. L'air mis au rebut doit également aller à l'extérieur, car il peut provoquer une maladie dans les bureaux à cause de la sécheresse de l'air, mais ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous que le flux d'air doit être une entrée froide en bas et une sortie chaude en haut. Nous avons couru les mêmes à Manchester sans AC .. sans probs. - ppumkin
Pourriez-vous ajouter les formules que vous avez utilisées pour calculer le taux d'élévation de la température sans ventilation et la façon dont vous avez calculé la taille du ventilateur nécessaire pour maintenir la température dans les limites matérielles. - Dan Neely
Ce sont des maximums. Si vous consommez 800 W d’énergie, vous ne produirez pas plus de 800 W de chaleur. 2700BTU. Selon mon calcul approximatif, vous auriez besoin d’échanger 223 m3 / heure d’air pour maintenir la hausse à 10 degrés Celsius. Avec ces chiffres, il s’agit en gros d’un ventilateur de cuisinière de taille moyenne (fonctionnant parfaitement avec un tuyau très court!), Et il faudrait certainement un ventilateur d’admission équivalent pour maintenir l’alimentation en air. 100% sont d'accord pour dire que l'air conditionné est nécessaire pour l'avenir, mais s'ils ne dépassent pas 800W, ils seront d'accord avec les fans. Corrigez-moi si j'ai tort, s'il-vous plait(!) - mgjk
@DanNeely - pour être juste, une fois que j'ai défini ces bases (pas de raccourci, je le crains), je l'ai intégré à un package de calcul dynamique des fluides conçu pour les centres de traitement de l'information et qui a fait le reste. - Chopper3


Procurez-vous une petite unité AC avec système double, comme le Série Mitsubishi MSY (pas d'affiliation, les utilisait avant et comme eux). Ils sont très petits, silencieux, fiables et raisonnablement abordables. Deux tuyaux devront être placés à l'extérieur (toit ou similaire), ils sont petits (3/4 "et 1/4" environ). L'unité coûtera environ 2 000 USD, et encore moins de la moitié pour l'installation (cela dépend des spécificités, mais cela pourrait coûter beaucoup moins cher).


27
2018-01-18 13:43



+1 pour cela. J'utilise un système Mitsubishi séparé dans notre salle de communications et il est silencieux à côté du bourdonnement des serveurs eux-mêmes. Ils sont également conçus pour un cycle de travail de 24 heures, ce que vous ne pourriez peut-être pas dire pour un ventilateur d'extraction typique ou une unité combinée. - SmallClanger


Lorsque maintenir le calme absolu est la priorité absolue sur le maintien de votre équipement en bon état de marche et qu'il est impossible d'envisager un logement adéquat de l'équipement, je me concentrerais sur l'externalisation des besoins de votre serveur ou l'exécution de connexions à haute vitesse / fibre optique. centre de données ou installation.

Sinon, vous risquez de perdre plus de temps à remplacer périodiquement votre équipement que de le protéger correctement en premier lieu.

Il sera presque impossible pour quelqu'un de vous dire que tout ira bien avec un énoncé général de «c'est généralement cette température dans la ville chaque année», etc., car qu'en est-il de la circulation d'air? Qu'en est-il de ce que vos collègues de bureau insistent pour régler le thermostat dans le bureau, et que la température coule dans le placard? Qu'en est-il de la charge de processeur sur votre commutateur et vos serveurs?

Même avec un serveur de spécifications XYZ, la température à laquelle il fonctionne varie en fonction du flux d'air traversant un rack, de la pièce et de la charge que nous plaçons sur les blocs d'alimentation, les processeurs et les disques durs. En d'autres termes, nous ne le saurions pas tant que la salle ne fonctionnera pas dans des conditions réelles. Et vous décrivez une situation dans laquelle vous pouvez facilement vous retrouver surchauffer du matériel parce que quelqu'un n'aime pas le bourdonnement de la pièce.


16
2018-01-18 13:21



C'est une bonne idée pour externaliser tous les besoins du serveur. Notre bureau Dell sert de contrôleur de domaine local (exécuté sur une machine virtuelle), qui est le seul serveur essentiel sur place. Nous pouvons installer des conduits pour l'extraction et l'admission à la fenêtre - cela semble une question stupide, mais les deux sont nécessaires, si le placard est par ailleurs étanche à l'air? - JamesCo
+1 Je sais que beaucoup de petites entreprises le font non seulement à cause de problèmes d'espace, mais aussi parce qu'elles déplacent leurs bureaux beaucoup plus que les grandes entreprises. Besoin de déplacer et configurer vos serveurs chaque fois que vous vous déplacez est plus dérangeant qu'il n'en vaut la peine. - Wipqozn


Malheureusement, les réalités de la thermodynamique s’effondrent dans votre environnement. Si le placard n'est pas assez grand pour absorber et émettre de la chaleur, vous devez vous en débarrasser mécaniquement. Il existe en fait des centres de données expérimentaux qui ne font que recycler l'air extérieur sans refroidissement supplémentaire, bien qu'ils aient tendance à être dans des climats plutôt tempérés et secs. Londres, cependant, n'est pas connue pour son faible taux d'humidité et son air pur en montagne.

Ce que vous devez vraiment faire, c'est installer une unité de climatisation pour cette pièce. Il existe de nombreuses solutions. Celui avec lequel j'ai le plus d'expérience est le Mitsubishi Mr Slim ligne. Nous les avons utilisés à bon escient dans exactement la même situation que celle dans laquelle vous vous trouvez.


10
2018-01-18 13:50





Le 2950 est un serveur rack 2u, je me demande si vous voulez parler du 2900?

J'ai utilisé ces deux appareils à la maison dans une pièce (garage transformé) sans climatisation ni ventilation, et ils ont tous deux réchauffé la pièce après quelques heures d'utilisation.

Pour un environnement de production, je devrais suggérer la climatisation, même si elle est délicate - pensez à une journée d’été inattendue ... (pour un environnement de production, vous devriez également disposer d’une unité de climatisation). Les unités de montage en rack poweredge sont vraiment conçues pour être dans un centre de données avec un refroidissement correct.

Au minimum absolu, les ventilateurs d'admission / d'extraction séparés, bien qu'il ne soit pas inconnu en été d'atteindre 37/38 ° C à l'été à Londres, et que des points chauds localisés pourraient être légèrement plus élevés.

Je pense qu’il existe un seuil de surchauffe d’environ 65 ° C sur certains appareils de ces serveurs (vous pouvez vérifier vous-même la température exacte), et une température de 40 ° C ne les refroidira pas du tout bien par rapport à un bon air climatisé ( Les serveurs 9G étaient également équipés de FB-DIMM pouvant fonctionner assez chaud. Les lecteurs SAS, s'ils sont installés, ajoutent également un peu de chaleur par rapport aux systèmes SATA.

Si vous n'êtes vraiment pas autorisé à installer a / c, je vous conseillerais un moniteur environnemental respectable qui peut vous envoyer un message SMS en cas de problème et régler votre taux de rappel pour visiter le site en dehors des heures dues à des problèmes thermiques. Une fois que ce prix est fixé, le coût de la climatisation risque de ne plus sembler aussi grave.


5
2018-01-18 13:29



Oui, vous avez raison, je voulais dire le 2900. La climatisation centrale n'est pas une option, mais si nécessaire, une unité de climatisation portable pourrait être installée dans le placard, mais nous souhaitons simplement éviter cela. au bruit et à la maintenance. - JamesCo


A / C serait bien.

Vous pouvez souffler de l'air froid avec un ventilateur ou en extraire de l'air chaud. Ce dernier risque de poser des problèmes car vous allez extraire de l'air sans y introduire de l'air neuf.

Vous pouvez placer un ventilateur au bas de votre gaine pour aspirer de l'air froid, puis placer un autre ventilateur au plafond pour aspirer l'air chaud.

Ce qui pourrait également être très silencieux, c’est un grand réservoir d’huile dans lequel vous mettez tout votre équipement. Le mazout ne fonctionne pas, votre équipement est donc sûr et il restera normalement assez froid.


1
2018-01-18 13:22



Un bain d’huile est trop ambitieux pour notre petit bureau et certains éléments (par exemple, la téléphonie) sont fixés au mur. Si nous ventilons au bas de la penderie, cela signifie une ventilation de l’espace de bureau général, ce que nous voulons éviter car cela signifie que le bruit s’échappe. Merci d'avoir répondu! - JamesCo
Deux ventilateurs dans la partie supérieure du placard et un conduit allant de l’aspirateur à l’air froid au niveau du sol? - nickgrim
Pourquoi voulez-vous un fan en bas? Si vous déposez de l'air froid dessus, il coulera naturellement. - Ben Voigt
oui, mais vous en aspirerez une partie aussi, il vaut mieux aspirer de l'air froid ou avoir un trou au fond qu'un autre au plafond. - Lucas Kauffman


Ce n'est pas beaucoup d'équipement. Jusqu'à récemment, j'utilisais 6 serveurs 2U dans une pièce ne disposant que d'un ventilateur d'extraction. Oui, c'était sous-optimal, mais cela a fonctionné assez bien pour maintenir la pièce à environ 80 ° F et moins, sauf les jours très chauds. C'était un ventilateur 12 "avec un contrôle de vitesse variable toujours à 100%. Désolé, je ne connais pas les RPM ni d'autres données techniques. Nous l'avons rapidement dépassé et avons installé un climatiseur qui nous coûte au moins 10 fois plus.

Mon souci est que tout travail de ventilateur nécessitera une ingénierie appropriée, ce qui est coûteux. Obtenir le bon flux d'air sera délicat. Votre air d'entrée doit correspondre à votre air de sortie. Allez-vous tirer de l'intérieur du bureau et pousser dehors? Vous ne faites alors que combattre vos propres appareils de chauffage en hiver? Y a-t-il des codes de construction ou de sécurité en jeu ici? Qu'en est-il du filtrage? Ou humidité? Les unités A / C ont toutes les fonctionnalités intégrées et sont ici des solutions clé en main. Enfoncez-en un dans un trou dans le mur ou prenez une unité portable, découpez un trou et appelez-le un jour. Les petits magasins comme le vôtre n'ont pas besoin de solutions de refroidissement de 20 000 $.

Si l’espace a accès à un mur extérieur, je suppose que vous pouvez obtenir une unité de fenêtre décente, découper un trou et ne pas vous inquiéter. L'unité de climatisation recyclera l'air et une unité de fenêtre éliminera le condensat à l'extérieur. Je l'ai déjà fait dans le passé pour de petits cabinets de serveurs et j'ai eu beaucoup de chance. Si vous ne pouvez pas obtenir une unité de mur / fenêtre et que vous devez utiliser un refroidisseur portable, vous devez concevoir un tuyau de drainage pour votre condensat. Désigner un responsable de bureau ou un personnel de conciergerie pour nettoyer le seau de condensat tous les soirs se soldera par un désastre.

Je regarderais 10k BTU minimum pour cet espace. Créez toujours plus de capacité que nécessaire, en particulier lorsque vous traitez avec une petite entreprise. Les unités 10k ont ​​aussi un très bon rapport qualité prix. Réglez votre thermostat à 70F. Connectez-vous à votre serveur et vérifiez le temps dans le cas ainsi que la température dans la pièce. Dépensez un peu d'argent sur un capteur pour vous alerter lorsque la pièce devient trop chaude. Je voudrais aussi un capteur de détecteur d'eau. Un grand nombre de magasins vendent des packs écologiques capables de faire les deux via Ethernet pour quelques centaines.


1
2018-01-18 19:35