Question Les ingénieurs utilisent des explosifs pour enlever les roches dures à l'extérieur de notre immeuble de bureaux. Quelles contre-mesures devrions-nous prendre?


Notre bâtiment est situé à environ. 100 mètres des charges explosives. Ils se produisent plusieurs fois par jour et bouleversent énormément tout le bâtiment. Cela va durer plusieurs jours et les explosions sont censées devenir plus fortes.

Nos salles de serveurs n'ont rien d'extraordinaire; l'un d'eux a tous les supports sur du béton dur tandis que l'autre a un plancher surélevé (celui qui permet aux câbles de passer en dessous).

Quelqu'un a-t-il des astuces, des contre-mesures ou des meilleures pratiques pour nous?

Nous pensons actuellement aux contre-mesures suivantes:

  • Rapport quotidien des voyants d'état des salles de serveurs (voyants HD, blocs d'alimentation, etc.).
  • Contrôle nocturne de l'analyse du disque sur les serveurs les plus importants
  • Commande supplémentaire de disques durs de rechange

Edit: Beaucoup de bonnes réponses ici! Cependant, il faut être accepté. La réponse la plus votée au moment de cette modification obtiendra sa réponse acceptée.


120
2017-09-19 19:04


origine


Assurez-vous d'avoir de bonnes sauvegardes! - Shane Madden♦
Demandez si vous pouvez emprunter un couple de bâtons de dynamite, pratique pour l'apocalypse des zombies ... - Ward♦
Demandez si vous pouvez «appuyer sur le bouton» pour l'une des accusations! - RobW
Utilisez Howitzer en combinaison avec des missiles antichars. - xpda
Déployez du Smooth Jazz. - Andrew


Réponses:


Si j'étais vous, j'appellerais la compagnie d'assurance de la compagnie pour qu'elle place un accéléromètre.

De cette façon, la compagnie d’assurance saura que ce n’est pas vous qui secouez les disques et elle saura avec certitude que chaque coup retentit, au cas où votre réseau SAN décéderait au même moment.

(Nous l'avons fait.)


126
2017-09-19 19:19



Le PO ne sait pas où il se trouve, mais lorsque le dynamitage a lieu à proximité d’autres bâtiments, le contractant est parfois tenu de surveiller les accélérations ressenties dans les autres bâtiments, c’est-à-dire en y plaçant un accéléromètre. - Ward♦
Quand vous l'avez fait, la compagnie d'assurance a-t-elle payé des dommages et intérêts? - Phil
Nous n'avons pas eu de dégâts après coup. - pauska


Le moment est venu de vérifier que vous avez bien vérifié votre solution de sauvegarde. Tout le matériel de remplacement dans le monde ne vous sauvera pas si vos sauvegardes sont corrompues ou ont été rendues inutilisables.


93
2017-09-19 19:07



Vous ne connaissez pas la qualité de la sauvegarde sauf si vous testez la restauration. Ne vérifiez pas les journaux pour vous assurer que les sauvegardes sont complètes. Vérifiez que vous pouvez restaurer. - Raj More
Je suppose qu’il a voulu dire cela quand il a dit "vérifier votre solution de sauvegarde", mais j’imagine que c’est bien de le dire explicitement. :-) - pc1oad1etter


En plus de toutes les autres excellentes suggestions (en particulier sauvegardes hors site) vous devriez envisager anti-poussière votre pièce dans la mesure du possible: intempéries autour des portes, ruban adhésif autour des fenêtres, etc.
Si vous avez des entrées d’air externes, envisagez de changer les filtres à la fin du tir.

Cela dit, je ne perdrais pas de temps / ressources en analyses de disques nocturnes, ni en argent sur les disques durs de rechange (peut-être en acheter un ou deux pour vos machines les plus critiques, mais souvenez-vous que vous pouvez en faire la nuit si nécessaire).
Les équipements du serveur sont étonnamment robustes et continueront à fonctionner pendant des années dans des conditions assez pénibles. Les chances sont que vous irez bien.


50
2017-09-19 19:55



Je dois vous +1 simplement pour L'équipement du serveur est étonnamment robuste. Nous avions des constructeurs sur un chantier de l'autre côté de la route et ils martelaient le sol pendant environ 6 semaines et notre bâtiment entier tremblait et tout (au point que les objets seraient soumis à des vibrations du sol de votre bureau au sol). Je paniquais, mais c'était un non-événement total. Cette question aurait été sympa à l'époque :-) - Ben Pilbrow
En général, les ordinateurs subissent des contrecoups assez graves (pensez au nombre de personnes qui abandonnent chaque jour leur ordinateur portable) - ces choses ne sont pas aussi fragiles que notre histoire de tubes à vide et de ferrites nous a laissé croire (bien que ils devraient quand même être bien traités, de peur qu'ils ne meurent à un moment inopportun) - voretaq7
La Silicon Valley est l’une des régions du monde les plus exposées aux séismes. Des trucs qui y travaillent volonté survivre à quelques shakes. - MSalters
Conseil pro: ne faites confiance à personne s’ils prétendent avoir protégé votre serveur de la poussière. Jamais. Déjà. - pauska
@pauska acquiesça - "anti-poussière" est un terme assez vague (et même s'ils disent qu'ils respectent la norme pertinente (aux États-Unis, ce serait le MIL-STD-810G 510.5), ils supposent qu'ils mentent, car une pièce est une entreprise assez énorme avec sas, pression positive, filtres HEPA à deux étages, etc.) - voretaq7


Montez vos racks de serveur sur ISO-Base plates-formes. Cela isolera votre rack de serveur des chocs au sol et permettra à vos systèmes de fonctionner même en cas de mouvement.

Ce n'est pas facile, mais c'est efficace. Surtout dans les zones sismiques.

Pour voir l’ISO-Base en action, regardez cette vidéo montrant les effets dans un rack de serveurs lors d'une simulation de tremblement de terre. Un rack est monté sur une base ISO, le second ne l’est pas.


25
2017-09-19 19:31



Peu en retard pour ça maintenant. Mais idée intéressante. - Matt
Je pense que c'est un peu excessif pour le dynamitage à court terme personnellement, mais cela ressemble à un système cool. - voretaq7
Le problème est le même, qu'il s'agisse de chocs locaux à court terme ou de séismes à faible incidence à long terme. Puisque vous savez à 100% que ces chocs sont imminents et à 100% qu'un tremblement de terre va se produire, il est tout à fait logique que ce soit un meilleur investissement pour le moment que pour les tremblements de terre, même dans les zones exposées. - Chris Thorpe
Je sais qu'il est trop tard pour acheter de nouveaux produits, mais vous pouvez vous procurer une bonne quantité de vis caoutchoutées anti-vibrations pour vos disques durs. Ils ne coûtent pas cher. - Mister Smith


Alimentation: en cas de coupure de courant, tous les serveurs, stockage, san (etc.) de votre rack redémarrent-ils? Ou apparaîtront-ils seulement après avoir appuyé sur le bouton 'On'?

Ceci pour deux raisons:

  • Si le courant est instable pendant quelques heures, vous pouvez laisser vos serveurs inactifs jusqu'à ce que les choses se stabilisent - moins de risque qu'un serveur qui rebondisse soit retiré par une pointe d'alimentation erronée.
  • À quand remonte la dernière fois que vous avez fait le calcul de l'ampérage requis pour redémarrer tous les périphériques du rack à la fois? Avez-vous l'ampérage pour le gérer?

Vous pouvez également suggérer à vos utilisateurs d'éteindre et de débrancher les ordinateurs chaque soir.


17
2017-09-19 19:22



Trois petites lettres: U P S (et je ne parle pas de la compagnie de navigation). Un dynamitage bien conduit n’est pas susceptible d’étouffer le courant, mais il n’ya toujours aucune excuse pour ne pas avoir un pouvoir suffisant et stable pour les problèmes de tous les jours ... - voretaq7
Ha! Oui, et je suis d’accord avec l’utilisation d’UPS et d’autres conditionneurs de ligne. Mais Karrax a noté que le dynamitage "... secoue tout le bâtiment ..." et va s'aggraver. Je ne sais pas ce que vous entendez par «bien conduit», mais si mon immeuble est en train de trembler, j'imagine que ma sous-station vieille de 30 ans (ou 1 an) se trouve à un demi-pâté de maisons dans la rue ... - RobW
"bien conduit" comme dans "charges dirigées et filet anti-souffle pour que les pierres volantes ne passent pas par un transformateur" - Aucune promesse concernant des connexions lâches, bien que si votre sous-station ne supporte pas certaines secousses, votre entreprise de service public pourrait avoir besoin d'une "entreprise avec qui parler" à propos de l'entretien de routine :-) - voretaq7


La plupart des gens parlent de sauvegarde - peu parlent de restauration. Assurez-vous que la restauration à partir d'une sauvegarde est aussi simple que possible. En particulier si le temps est critique.

Si vous avez une réplication de colocalisation, remplacez-les par les maîtres (si le temps le permet), car ceux de votre bâtiment sont beaucoup plus vulnérables. Ils sont également plus susceptibles de tomber pendant les heures de travail (évidemment).

Je conseille également de travailler à domicile.


12
2017-09-20 06:32



Très, très bon point. J'ai vu de nombreux "plans de sauvegarde" échouer car ils n'incluaient pas de "plan de restauration" efficace. Deux jours de panne peuvent signifier d’énormes frais à payer à vos clients. La procédure de restauration doit être considérée d'un point de vue économique et intégrée au plan d'urgence. - gd1


Jouez du heavy metal pour remplacer le hard rock lorsqu’il explose. Le hard rock est tellement dépassé de toute façon. ;)

Plus sérieusement, peut-être y a-t-il un magasin de matériel de DJ au coin de la rue où vous pourrez vous procurer des objets amortisseurs / isolement. De nombreux DJ (musique de danse) ont des difficultés similaires lorsqu'ils enregistrent des disques (par exemple, en maintenant une petite aiguille dans un minuscule groove en rotation, un peu comparables à un équipement sensible comme des lecteurs de disque) à un volume extrême alors que la foule autour d'eux saute et frappe. synchroniser sur le sol (le "synchro" est important; si vous n’avez jamais entendu parler du Tacoma Narrows Bridge incident, vous devriez envisager de regarder ce clip). Ouvrez quelques sacs poubelle pour offrir une protection supplémentaire contre la poussière.


11
2017-09-19 23:13



J'allais suggérer ceci. La plupart des clubs utilisent simplement des claques de jardin en béton sur de la mousse. Simple mais très efficace. - Iain Holder


Je suis surpris que personne n'ait mentionné le processus.

C’est l’occasion idéale de revenir sur ce que vous avez prévu pour la continuité des activités. Quel est le plan si vous devez changer de bureau pendant une journée ou une semaine? Avez-vous des plans à jour sur les dessins et quels systèmes sont prioritaires pour la restauration? La direction est-elle informée que vous avez un plan et au courant de

L'accélération causée par les explosions qui font des ravages dans la salle des serveurs est probablement le moindre de vos soucis. Vos services publics pourraient présenter un risque beaucoup plus élevé, sauf si vous êtes autonome avec une alimentation sur site et une connectivité robuste (en supposant que vous n'êtes pas autonome et que vous soutenez uniquement le personnel local).

Pouvez-vous survivre en cas de défaillance d'une conduite d'eau principale, d'une alimentation électrique ou d'un accès Internet? Avez-vous appelé votre fournisseur d’accès Internet pour savoir s’il était au courant du dynamitage et s’était préparé à rétablir le service via un autre itinéraire si vos services publics étaient interrompus. Vous connaîtrez mieux vos spécificités que nous ne pouvons le deviner, mais vous devriez avoir une liste de tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner et indiquer «Que se passe-t-il si cela disparaît de manière inattendue? pour chaque.

Si vous y réfléchissez bien / sur papier, cela vous aidera à savoir si vous avez des faiblesses qui doivent être corrigées ultérieurement et peut-être à communiquer cela plus tard dans la chaîne si votre organisation n’a rien écrit. Commencez par un résumé analytique de deux pages - juste une info pour que tout le monde sache ce que vous faites.

Oui, disposer de quelques disques durs / pièces de rechange supplémentaires est une bonne chose, mais je serais plus inquiet à propos de choses que je ne peux pas voir ou que je ne contrôle pas directement.

Le véritable avantage de cet exercice de processus est une vérification de la réalité de votre système de surveillance actuel. Une fois que vous avez planifié certains scénarios de base, vous serez mieux préparé à l’imprévu. Avoir un bref résumé de ce que vous prévoyez de survivre et de ce que vous n’allez pas être très utile, peu importe la raison de votre panne, vous aidera également à améliorer vos activités de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plutôt que lorsque la fondation commence à trembler.


8
2017-09-20 16:07





J'avais l'habitude de faire fonctionner des ordinateurs sur un site minier en cours de récupération. À mesure que la réclamation se rapprochait du bureau, la salle informatique tremblait presque quotidiennement à la fin de la journée.

Mes contre-mesures incluaient le déplacement des paniers au dessus de certains pieds en caoutchouc dur conçus pour amortir les vibrations. Ils ont été fabriqués par Manson et je viens d’estimer le poids de mon rack et d’acheter les pieds appropriés. Cela semblait réparer tout mouvement dans le rack. La partie la plus difficile était de soulever le rack assez doucement pour faire glisser les pieds dessous.

En outre, comme d'autres l'avaient mentionné, j'avais des sauvegardes que j'avais testées et conservées hors site.

Ces serveurs ont duré 3 ans avec une secousse constante et des plantages sans matériel. Les ordinateurs de bureau dans le bureau ne se sont pas bien comportés, car deux d’entre eux ont eu des défaillances catastrophiques de leurs disques durs.


8
2017-09-20 16:09