Question Ai-je besoin d'un conditionneur d'énergie ou d'un onduleur?


Dans l'un de mes boxen, mon bloc d'alimentation et ma carte réseau sont morts en veille prolongée - pourquoi?

Et: que dois-je faire pour apaiser les dieux de l’électricité afin de ne pas perdre plus de matériel?

Chez moi, j'ai ... cinq ordinateurs dans divers états d'utilisation (mensuels à continus), et j'ai perdu les blocs d'alimentation pour chacun d'entre eux, y compris l'ordinateur portable, généralement en morceaux (plusieurs composants à peu près au même moment). Ces pertes ont également inclus d'autres éléments, notamment un disque dur.

Ai-je besoin d'une sorte de conditionneur de puissance? Ceux tableaux de puissance avec protection contre les surtensions, c’est juste un mensonge marketing, non? Et un UPS bon marché ne va pas filtre l'électricité toute, est-ce? Alors, que dois-je faire, dépenser gros?


6
2018-06-10 01:58


origine


Si vous avez un onduleur, la plupart vous permettent d’installer le logiciel correspondant pour surveiller leur travail (PowerChute pour APC). Il est intéressant de voir à quelle fréquence ils entrent en jeu et s’il existe un schéma régulier. - STW
Notez également qu'un UPS consomme environ 15 ampères, en permanence! La plupart des circuits domestiques ont une intensité nominale de 20 ampères, de sorte que le branchement d’un onduleur utilise 75% de ce circuit. Ne branchez pas deux onduleurs sur le même circuit (comme je l’ai fait). Si vous ne déclenchez pas le disjoncteur, vous risquez de provoquer un incendie (mon disjoncteur ne s'est pas ouvert, mais heureusement, le seul effet a été le fil qui a fondu dans le disjoncteur). Généralement, l’équipement informatique ne consomme pas 15 ampères (boîtier 4 ampères, moniteur <1 ampère, imprimante 1 ampère, routeur <1 ampère, modem câble <1 ampère). - Arluin


Réponses:


Je suis dans une région avec une puissance variable et des baisses de tension quotidiennes, et j'ai perdu beaucoup de matériel comme vous. J'ai ajouté un onduleur 2U APC à montage en rack, une grande chose, et presque tout y mettre. C'était un succès fou. L’UPS fonctionnait toute la journée, même lorsque je ne pouvais voir aucune autre preuve de fluctuation de puissance. Pas plus de pertes matérielles. Alors je suis allé acheter plus de ces gros onduleurs et mettre tout mon matériel stéréo sur un, et d'autres clusters électroniques sur un autre. Les dégâts sur mon matériel ont cessé.

Je n'ai pas acheté de nouveaux onduleurs APC, j'ai attendu qu'ils aient des ventes et j'ai acheté des unités reconditionnées. Cela a permis de réduire les coûts.

En bout de ligne - Je pense que vous avez besoin de quelque chose pour lisser votre électricité. Je ne pense pas que ce soit un mensonge marketing, mais je pense que vous avez besoin de plus que les versions grand public des onduleurs disponibles.


8
2018-06-10 02:22





Mon expérience:

  • Barres d'alimentation "Surge Suppresser" bon marché: inutile.
  • Barres de puissance coûteuses du "suppresseur de surtension": pas tout à fait inutiles. Ils protégeront contre les pics momentanés mais ne peuvent rien faire contre les creux, les baisses de tension ou les pannes de courant.
  • UPS bon marché (c.-à-d. APC Back-UPS): raisonnable en supposant que vous ne leur imposiez pas une charge excessive et en respectant un environnement relativement propre (électriquement). Je les utilise pour mes postes de travail à la maison et ils ont des piles neuves tous les deux ans, qu’ils en aient besoin ou non, ce qu’ils font toujours. Je ne mettrais pas de serveur ou de matériel essentiel à la mission sur un tel UPS.
  • ASI milieu de gamme (APC Smart-UPS): protection adéquate du serveur d’entrée de gamme. Le problème est que vous achetez trop d’onduleur (c’est-à-dire un Smart-UPS 3000 alimentant un seul serveur Web) ou que vous finissez par acquérir progressivement plus NetApp 760 avec huit étagères DS-7 entièrement remplies). La gestion (snmp, plus une forme de logiciel pour gérer la charge) est obligatoire. La gestion de la durée de vie de la batterie est obligatoire.

Après cela, le ciel est la limite, mais vous finirez par devoir installer des circuits électriques spéciaux pour les alimenter. Le logiciel permettant de les traiter est également facturé à un prix astronomique.

Je me plains toujours auprès des clients du fait qu'ils sont sous-protégés car ils le sont presque toujours. Et quand ils rechignent au coût, je leur demande quel sera le coût pour l'entreprise si "tout ce qui est actuellement insuffisamment protégé" échoue.

Pour la maison, je n'ai actuellement qu'un seul poste de travail - un seul besoin, grâce à VMware - et il a son propre BackUPS-750. Le reste du matériel de réseau (un routeur sans fil Linksys et un modem câble) est alimenté par un ancien onduleur Belkin 500Va qui nécessite actuellement un rafraîchissement de la batterie.

Donc, en bout de ligne:

  • Oui, obtenez un UPS. Même une entrée de niveau 1 est meilleure que le rien que vous avez actuellement.
  • Si vous n’exécutez pas un ordinateur particulier, déconnectez-le physiquement du secteur, à moins que vous ayez besoin d’un réveil sur réseau local.

7
2018-06-10 03:05





Dans des circonstances normales, un UPS doit vous protéger des pointes du réseau électrique.

Idéalement, un système d'alimentation sans coupure dispose d'une alimentation qui est déconnectée de celle qu'il fournit à votre PC de manière à repousser la plupart des problèmes. Je me souviens vaguement de cas dans lesquels un onduleur n’aiderait pas non plus, mais je suis presque sûr que quelqu'un d'autre peut donner une réponse techniquement plus correcte. Il ne s'agit donc que d'un wiki de communauté.


2
2018-06-10 02:36





Oui. Les fluctuations d’alimentation, les baisses d’énergie, etc., ne sont pas très aimables pour le matériel informatique. Il ne s’agit pas uniquement d’un battage publicitaire, bien que cela dépende beaucoup de la qualité de l’énergie fournie par votre fournisseur d’énergie. Cela dépend également des autres types d'équipements partageant le circuit avec vos ordinateurs et des types de bruit électrique qu'ils créent.

Jusqu'à présent, je n'ai perdu aucun composant d'un ordinateur connecté à un onduleur pour des raisons liées à l'alimentation. (J'ai perdu une grande partie d'un ordinateur connecté à un onduleur, mais le ventilateur du bloc d'alimentation a cessé de tourner et il a très mal pris en charge. Ce n'est pas dû à l'électricité!)

Au fil des ans, j'ai perdu plusieurs blocs d'alimentation - rien de plus critique jusqu'à présent - sur des ordinateurs non connectés à un onduleur, et non après une cause évidente telle qu'un orage.


2
2018-06-10 02:50





Je ne sais pas pourquoi votre équipement est mort, mais je peux vous dire que les UPS ont sauvegardé ma continuité des affaires à plusieurs reprises.

Je ne sais pas combien de serveurs (ou quelle est leur taille), mais une tour APC 1500 à usage général est probablement suffisante pour vos besoins, sauf si vous utilisez un rack d’équipements.

Il a également des paramètres de sensibilité à la tension. Cela m'a été utile car il était relié à un générateur et, sans diminution de la sensibilité, le générateur n'était pas en mesure de produire un signal suffisamment normal pour que les onduleurs puissent y faire face.

Vous voulez une batterie de secours si vous voulez que votre équipement soit opérationnel (ou au moins, s'éteigne normalement)


2
2018-06-10 03:47





Oui oui oui. Mais je ne sais pas quoi vous recommander d'acheter, car le courant est une chose compliquée, les vendeurs d'équipements bas de gamme mentent, les vendeurs d'équipements haut de gamme ne donnent pas d'explications suffisantes.

Vous souhaitez filtrer les pics de tension causés par les éclairs et les fluctuations normales du réseau électrique. Ce sont peut-être deux problèmes différents à résoudre. Quelle que soit la solution, certaines régions du monde ont des éclairs fréquents. Il ne suffit peut-être pas d'avoir une assurance contre cela, vous aurez peut-être besoin d'une véritable protection si vous souhaitez rester en affaires. Je ne sais pas comment me protéger contre un coup de foudre à proximité, mais je sais qu’ils sont courants dans certaines parties du monde et qu’ils ne peuvent être ignorés. Dans la région de Tampa Bay, il est courant que des entreprises soient détruites par un coup de foudre à proximité.

Vous souhaitez nettoyer la forme d'onde fournie par la compagnie d'électricité. Je ne sais pas à quel point c'est important, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez totalement ignorer.

Vous devez gérer des pics de puissance et des coupures de courant très courts. Ceux qui sont moins catastrophiques que les pannes de courant et les éclairs, mais qui peuvent être très courants. Il existe un continuum entre le nettoyage de la forme d'onde et la protection contre les surtensions et les blackoutes. Je pense que les blocs d’alimentation dureront moins longtemps si l’on leur donne une puissance plus propre et que les collisions aléatoires seront moins fréquentes. Je soupçonne que la plupart des UPS ne protègent pas contre une forme d'onde laide. Ceci est spéculation et devinettes. Mais si un oscilloscope peut me donner la nausée, cela pourrait endommager votre alimentation.

Vous devez gérer une brève panne de courant (moins de 10 minutes). Ça arrive. C'est courant. Ceci est traité avec ce que les gens appellent normalement les UPS. Je ne peux pas dire si les UPS fournissent également les autres fonctionnalités dont je parle.

Vous devez gérer une panne de courant de plusieurs jours. Les générateurs diesel et les contrats de carburant qui fournissent des garanties, même en cas d'urgence généralisée.

Vous devez déterminer si les besoins de votre entreprise nécessitent un transfert automatique de l’onduleur au générateur. C'est étonnamment bon marché. Pour de nombreuses entreprises, un seul événement peut couvrir le coût.,

N'oubliez pas que les UPS créent toujours un risque d'incendie. C'est une grande quantité d'énergie stockée.


1
2018-06-10 03:40





Il est également intéressant de noter que c’est une bonne idée d’acheter des blocs d’alimentation haut de gamme pour vos ordinateurs. Alors que sa tentation d'acheter bas de gamme "500 WATT SUPER MAX AWESOME SUPPLY" pour 20 $ de réduction sur newegg, l'achat de quelque chose d'un peu plus cher vous rapportera de meilleurs condensateurs et diodes et vous aidera à éviter des problèmes comme celui-ci. Ils ne vous éviteront pas d'éteindre votre ordinateur lors d'une panne de courant, comme un onduleur, mais ils seront plus susceptibles de subir le choc que de le transmettre à une carte mère ou à un disque dur.

Je me souviens de la première fois où j’ai acheté une nouvelle carte mère avec PCI-Express intégrée et que je n’avais aucune de ces fournitures ATX à 24 broches. Je suis sorti et j'en ai acheté un bon marché, uniquement pour brancher l'un des connecteurs 12v +/- allant à une source d'alimentation pendant le fonctionnement de la machine, pour voir qu'il s'agissait en réalité de 10,5 volts. Je l'ai repris. Le magasin d'informatique a refusé de le reprendre parce que "ce n'était pas cassé". S'il fonctionnait à 10,5 volts sous faible charge, que se passera-t-il si mon DVD-rom est en rotation, si le disque dur tourne, si la carte vidéo absorbe 100 watts et si je tombe légèrement en panne? Ou, si je prends une vague et que les casquettes bon marché ne peuvent pas en prendre un petit coup?

SI vous vous sentez particulièrement bon marché, vous pouvez vous habituer à utiliser des UPS avec de mauvaises batteries pour un prix vraiment très bas (je pense en avoir un pour 5 $ une fois dans un marché aux puces). Allez à Walmart et obtenez une batterie de moto. Tada, vous avez maintenant un onduleur avec une toute nouvelle batterie pour moins d’un quart du prix.


0
2017-08-27 11:35



vous ne devriez vraiment pas utiliser de batteries de voiture / vélo, elles ne dureront pas longtemps sans charge (IE en cours d'exécution) - Jimsmithkka


Nous avons eu affaire à cela avec Optiplex 760 et maintenant Dell dit 960 a également ce problème. Ils nous ont donné une liste d'onduleurs assez coûteux (> 300 $) qui produisent tous de l'énergie purement sinusoïdale. Les UPS sont bien, nous avons essayé avec tous sauf le PC lui-même. Une fois hors tension pendant une seconde ou une fluctuation, l’Optiplex meurt. Ce n’est pas le montant de l’onduleur ou de la puissance en watts, mais plutôt l’énergie «à onde sinusoïdale modifiée» que l’onduleur met hors tension alors qu’il est sur batterie.

voir http://en.community.dell.com/forums/t/19262542.aspx


0
2017-08-27 12:44