Question Câbles d'alimentation requis pour passer de 120 à 240 v pour les serveurs Dell Poweredge


Nous avons une armoire de serveurs et d’autres matériels (commutateurs, pare-feu, etc.) fonctionnant actuellement sous 120 volts. J'ai confirmé que l'alimentation de tous nos appareils prend en charge les formats 120v et 240v et je pense que nous aurons besoin d'un PDU de 240v. Ma question est la suivante: si nous passons de 120 à 240, quels câbles d’alimentation dois-je acheter, qui se connecteront à la PDU d’un côté et aux alimentations du serveur de l’autre? Pour référence, nous utilisons principalement des serveurs Dell Poweredge.


8
2017-08-10 15:35


origine




Réponses:


Pour 208 ou 240v aux États-Unis et au Canada, la configuration standard:

  • Du mur au PDU - L6-30R ou L6-50R

    240V 30A Receptacle  240V 50A Receptacle

    Si vous avez un onduleur, il doit utiliser les mêmes connecteurs à la fois en entrée et en sortie.

  • La PDU peut se connecter à des "extensions" plus petites utilisant C19 / C20 (prise femelle / prise mâle).

    HP PDU Extension Bar

  • Tout ce qui se connecte aux serveurs et aux équipements utiliserait la norme C13 / C14 (prise femelle / prise mâle) aux deux extrémités, ce qui correspond au même connecteur que l’alimentation de ces périphériques. Vous utiliseriez des câbles comme celui-ci pour brancher les serveurs:

    C13-C14


9
2017-08-10 15:44



Sensationnel. Réponse incroyablement bien fait. Merci beaucoup! - Dan
L6-30R est ce que j'utilise généralement. Si vous avez la chance d’avoir une armoire pleine hauteur et une profondeur supplémentaire, vous pouvez facilement installer 2 PDU pleine longueur côte à côte dans le canal latéral vertical, chacune étant connectée à l’ASI ou même séparée sur des circuits séparés si vous êtes paranoïaque. Une autre chose à noter cependant ... ne vous attendez pas à abandonner votre UPS et votre PDU 120v. Vous allez inévitablement vous retrouver avec des périphériques, kvm, ou quelque chose qui nécessite encore une tension de 120V et le fonctionnement d’une rallonge orange gâche le joli nouveau design d’armoire. Oh et préparez-vous pour une baisse de votre facture d'électricité ... - TheCleaner


En tant qu'utilisateur britannique qui utilise uniquement le 220 / 240v, je ne connais pas les connecteurs utilisés aux États-Unis, mais je connais très bien les C13 / C14 et C19 / C20 et j'aimerais simplement ajouter:

Il est important de connaître les limites des connecteurs C13 / C14 et de ne pas les utiliser.

J'ai vu des PDU n'utilisant que des alimentations plomb et C13 à haute capacité connectées à un C13 en aval.

Les câbles C13 doivent uniquement être équipés de câbles d’une capacité de 6 A, et la fiche physique n’est pas conçue pour être utilisée avec plus de 10 A, quels que soient les câbles et les fusibles utilisés. De nombreux connecteurs C14 affichent un courant maximal (ampacité) inférieur à 10 ampères. La spécification C13 exige également qu’elle soit capable de gérer 70 degrés Celsius. Ainsi, les fils de 6 ampères dans certains cas font fondre la prise si elle est mal utilisée.

C19 d’autre part sont conçus avec 16A à l’esprit mais vérifiez la capacité de vos câbles, elle est marquée si elle est inférieure à 15A. Faites également attention aux prises C20 au plus que je vois ne sont évaluées qu'à 15A ou 13A


5
2017-08-10 20:21



+1 Ceci est encore plus important dans les systèmes 120v où le tirage de l’amplificateur est double. Tous les équipements dont je dispose ont des cotes nominales de 5A pour C13 / C14 et de 15A pour C19 / C20, ce qui est globalement conforme à ce que vous dites. Par curiosité, que branchez-vous dans le mur pour ~ 30A ou ~ 50A? - Chris S
Comme pratique optimale, nous utilisons la spécification bleue 309 en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309 Cependant, les infrastructures les plus anciennes utilisent toujours les connecteurs British Standards BS 196 (un retour à notre passé impérialiste où nous dictions la plupart de ces standards) et Lewdens. en.wikipedia.org/wiki/… bien que 95% du temps, c’est la norme CEI, vous les achetez aux spécifications - AirCombat


Votre équipement utilise des cordons d'alimentation C13 / 5-15P se branchant dans les prises NEMA 5-15R de votre PDU 120v existante. La PDU 240v aura des prises IEC C14, vous aurez donc besoin de câbles d'alimentation IEC C13 à C14.


2
2017-08-10 15:53